北京白癜风专科医院 http://www.ykhongye.com/m/许多学员,重复提问以下问题,小编汇总整理后,讲下述常见问题及解答提供给大家参考!评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学到更多,你知道的正是大家需要的!
01S7-PLC
问:西门子S7-PLCFB定时器多重背景可以调用几个? 答:可以调用很多个,基本上用不完的。问:如何复位S7-CPU出厂设置? 答:在线和诊断窗口,点击功能标签下的重置为出厂设置选项,点击重置按钮,在弹出的复位窗口中选择是即可复位PLC。问:S7-PLC多重背景如何理解? 答:单个背景相当于全局变量,多重背景相当于局部变量。问:S7-PROFINET通信口支持的通讯方式有哪些呢? 答:S7-本体上集成一个PROFINET通信口,支持以太网和基于TCP/IP和UDP的通信。问:S7-PLC如何实现变址寄存器? 答:间接寻址,用指针的方式可以实现。问:S7-PLC编译后下载程序前提示:已组态模块与目标模块(在线)之间的差异,固件版本(在线)V4.2----(离线)V4.1如何解决? 答:只有两种办法一是将软件升级到博图V15或以上版本。再就是将固件降级到4.2版本,要组态SIMATICS7-CPUV4.3及更高版本,需要使用工程组态系统STEP7V15.1Basic或Professional及更高版本,最简单的方法就是软件直接全新安装一个V15.1的软件就好了!
02S7-SMARTPLC
问:西门子S7-SMARTPLC高数计数指令监控时HDEF错误显示红色? 答:HDEF只需要调用一次就行了,你可以使用SM0.1调用,或者I1.0上升沿调用。一直触发调用肯定会报红的。问:POU中不允许使用绝对V存储区地址,必须使用符号地址。创建库,添加库如何解决?答:在你创建的库右击库存储区,给V去分配一下地址。问:S7-SMART编程软件可以连接PLC上传和下载嘛? 答:不可以的,和SMART是不能相互兼容的,它们各自都有自己的软件。问:在一台电脑里可以安装两个WinCCflexibleSMARTV3触摸屏软件嘛? 答:一个系统只能安装一个WinCCflexibleSMARTV3,若要在一台电脑上安装两个同样的WinCCflexibleSMARTV3只能安装虚拟机哦!问:WIN位操作系统能装SMARTV2.5版本软件吗? 答:不可以安装,WIN位不支持SMARTV2.5版本软件。问:西门子SMARTPLC的内部寄存器V和M有什么区别? 答:V是内部变量存储器,多用于保存数据;M是内部辅助继电器,多用于位控制问:西门子S7-PLC最多有多少个输出点? 答:西门子S7-PLC最多可以有四个机架,每个机架可以带8个模块,每个模块可以带32个数字量,所以最多可以带个数字量,如果模拟量的话,最多可以带路模拟量。问:STEP7-MicroWINSMART编程软件项目树突出消失了,如何恢复呢? 答:打开STEP7-MicroWINSMART软件在菜单栏工具选项里面点击项目树即可设置问:西门子S7-SMARTPLCSTEP7-MicroWINSMART编程软件变量表点击打不开没有反应,如何解决? 答:把软件重启打开,电脑重新启动,还不行把STEP7-MicroWINSMART软件全部复位,在菜单栏工具选项全部复位问:程序中符号(P)是什么指令呢? 答:沿脉冲(上升沿)问:三菱PLC和西门子PLC源型漏型定义接法是一样的嘛? 答:不一样,正好相反,西门子漏型接法在三菱是源型,西门子源型接法,在三菱是漏型。问:西门子S7-SMARTPLC程序中SM0.1有何作用和功能呢? 答:仅在第一个扫描周期接通,换句话说就是第一次启动扫描接通,然后PLC第二次扫描就不管它了,常常会用在初始化子程序之类的。问:西门子S7-SMARTPLC编程软件打开提示(指定的文件是无效项目文件)? 答:当前软件版本比写程序软件版本低,换一个高版本即可。问:V4.0STEP7MicroWINSP9编程软件可以监控S7-SMARTPLC嘛? 答:不可以的,和SMART是不能相互兼容的,它们各自都有自己的软件。问:STEP7MicroWINSP9编程软件设置PG/PC接口”时显示“未找到指定的访问点”是什么原因? 答:在控制面板里面找到设置PC/PG接口,然后再里面的应用程序访问点里面选择添加删除,添加一个Microwin的访问点即可。
03其他
问:SMARTIE如何将数据记录到U盘上? 答:1.记录文件名及路径仅支持英文,并且记录文件的格式仅可选择“TXT”。2.路径必须选择“\USB_X60.1”。问:win位系统可以安装博途V16嘛? 答:可以安装,建议安装WIN位旗舰版或者WIN位专业版系统上。问:西门子WinCCflexibleSMART的触摸屏如何下载组态画面? 答:查看计算机本地连接IP地址,然后在触摸屏软件传送设置触摸屏IP地址,这里要注意IP地址必须要和电脑本地连接的IP在同一个网关,记住是在同一个网关而不是同一个地址,接着在触摸屏上操作设置和传送IP地址一致即可下载。问:WIN10系统64位,支持安装WINCC7.0软件嘛? 答:wincc7.0是不支持WIN10系统的,WIN10系统应该安装WINCC7.47.5问:Windows10家庭版升级成专业版可以装博途软件吗? 答:可以的,WIN10专业版可以安装博途软件。问:WinCCflexible8可以安装的win10系统里面吗 答:安装不了,目前WinCCflexible8不支持不兼容WIN10系统哦!问:西门子S7-PLCSF指示灯亮红灯什么原因? 答:SF指示灯亮红灯:表示系统故障,引起得原因较多。需要应用STEP7的硬件诊断功能进行总线诊断,进行诊断操作后系统会给出诊断信息,解读这些诊断信息可正确定位问题得所在。