7月8日
*江镇应急管理分局执法人员
对东莞市某电子科技有限公司
开展锂离子电池企业安全生产专项执法检查
执法人员检查发现,该企业存在以下安全隐患:
?未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测;
?生产经营单位生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内,或者与员工宿舍的距离不符合安全要求;
?锂电池仓库设置不符合标准。
针对检查发现的问题,执法人员当场责令企业暂时停产停业并进行整改,重大事故隐患未排除前,不得生产经营。
生产经营单位对待事故隐患绝不能存有侥幸心理,必须存有畏惧之心,必须做到即查即改,不能立即整改的应停止生产整改。
讲
开
又
讲
锂电池,广泛应用于以手机为代表的各类消费电子、移动电源、新能源汽车等,它以能量密度高、寿命长、体积小、重量轻等优点,被人们寄予厚望,也因其化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。若稍有不慎(如短路、高温、挤压和撞击、过度充电等)都有可能导致锂电池爆炸。因此,涉锂离子电池制造、储存企业要特别注意,在使用、储存过程中要严格遵守锂电池的相关安全管理方法和规范。企业使用与储存锂电池管控要点
锂电池的使用
1.锂电池使用企业应严格控制锂电池存放量。
2.生产车间不应存放超过当班次使用量的电池和电芯,并做好分类、分垛、分区存放。
3.锂电池使用现场应配置事故电池处理桶和灭火器材。
4.工作结束后,应将车间内的锂电池回收到安全区域储存。
5.如电池使用量过大,应设置在符合锂电池储存安全要求的场所内。
锂电池的储存
1.电池、电芯储存仓库应独立设置,存放处应设置醒目的“禁止烟火”标志,周围严禁堆放可燃物和易燃物品。
2.电池、电芯仓库温度应控制在20±5℃范围内,最高不超过30℃,相对湿度不大于75%,保持仓库清洁干燥、通风良好,且不得存放其他物品。
3.电池、电芯仓库应设视频监控和烟感、温感报警装置,报警信号应传送至24小时有人值班的场所。
4.电池、电芯仓库应设置独立对外的事故排风装置,事故排风装置应与烟感、温感报警装置联锁。
5.电池、电芯应摆放整齐,不得堆放过高,且存放设施应使用不燃烧材料制作,并采取防静电措施。
6.每块电池(电芯)的正(负)极位置必须有绝缘防止短路保护措施。
7.电池仓库应设置自动喷淋设施。
8.电池不得满负荷存放,建议30%电量存放。
9.半成品电池应安装保护板。
10.废旧电池应做放电处置后,单独存放。
11.电池、电芯仓库的耐火等级不应低于二级,每个防火分区不得超过平方米。
12.电池、电芯仓库仓应悬挂足够数量的球形干粉自动灭火器或喷淋装置。
13.电池、电芯仓库仓库应各配备灭火毯2条,事故电池处理专用桶各1个。
当前正值企业生产旺季锂电池企业生产、经营、仓储等环节容易发生火灾、爆炸事故请各企业做好相关安全防护措施!素材来源丨中华人民共和国应急管理部、*江应急管理编辑整理